luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2024-09-18
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-02 11:17
圖片:
公司買了5個40A的SSR固態繼電器,控制三相交流電機,控制電壓DC24V.
現在情況是能啟動SSR讓電機運轉,但是斷開DC24V后,電機還是會繼續運轉。停止控制不了。
其它幾個都是這樣,另一個牌子的就不會這樣。不知什么原因?還有電壓480V?
jik2288
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 3401 點
下載積分: 4717 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2009-12-22
最后登錄: 2024-02-21
查看jik2288的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-02 22:03
呵呵~~~~學習了!不知道能不能上1GBT呢