樓主  發表于: 2014-04-27 20:38
三菱MR-J2S-40A配合電機HC-KFS13接線通電后報警AL.1A、電機配合異常  這個該怎么

辦。剛開始搞不懂、是設置問題還是怎么了。驅動器輸出電壓170V。電機電壓105V,我

是直接UVW接上去了,是不是因為這個原因,是不是的在uvw輸出端接個變壓器或串分

壓電阻?求各位前輩不吝賜教、感激不盡 謝謝
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-28 11:23
電機匹配不行
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(學習歐姆龍) 熱心助人!
  • 承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
    baiqrmai
    承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 729 個
    工控威望: 7479 點
    下載積分: 6593 分
    在線時間: 1224(小時)
    注冊時間: 2012-08-20
    最后登錄: 2024-03-08
    查看baiqrmai的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-04-29 09:01
    功率一定要匹配   100W要對100W的   400W要對400