mcsensor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 195 點
下載積分: 724 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2020-11-03
查看mcsensor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-03 11:26
新手求幫助!

終于開始正式使用PLC了,項目中遇到一個問題。

設備正常工作時  給plc一個 5MA左右的信號
但是每隔幾小時  設備有個持續3分鐘左右的吹掃動作  此時5MA信號會發生變化

現要求在吹掃時  送給plc的信號和吹掃之前保持一致

請問需要加裝什么模塊(有沒有AD  DA 轉換模塊之類的可以直接使用啊,新手不懂,麻煩大家介紹下!)

手頭現在只有1塊 FX2N 32MR 

謝謝了。。。!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-03 11:39
1  那個“5MA左右的信號”哪里來的呢?
2  "手頭現在只有1塊 FX2N 32MR  "如果沒有AD,你的“給plc一個 5MA左右的信號”PLC是怎么接收的?
3  “持續3分鐘左右的吹掃動作  此時5MA信號會發生變化”,什么原因?干擾嗎?
4  “送給plc的信號和吹掃之前保持一致”,在吹掃時,plc不采集就可以了!?
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-06-04 11:25
"線路1供給PLC信號為5.3MA,"掛個AD
“把此時5.3MA信號采集并記錄下來”在PLC里存儲記錄。
“線路2保持5.3MA的輸出信號!睊靷DA
你先看下,F(xiàn)X2N系列PLC功能模塊http://ls.ymmfa.com/j2.html
FX2N+2AD+2DA,僅供參考
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-04 12:54
模塊都是導軌安裝很方便的,5A應該可以,那個用的人比較少。不知道是不是價格問題。
混灌水區的!