如圖所示,第一張圖我是從網上找的,三菱驅動板的電路圖,不知道對不對,我的變頻器是S540系列的,現在冷卻風扇的插口沒有24V的電壓,風扇不轉,變頻器報FN故障。已經試過好多方法了,問題還是沒有解決。
試過的方法有:1.調整變頻器參數,上電風扇轉,運行時風扇轉,都不行,參數肯定沒問題。2.變頻器的主板換過一個新的,還是不行,不是主板的問題,問題還是在驅動板上。3.上圖用紅圈標出的原價都換過,插口還是沒有24V風扇還是不啟動。
問題是:、
1、我手里有2臺這樣的變頻器,都是2.2KW的,一個沒有故障,正常,一個有故障的。我怎么來操作排查呢?
2、風扇的這個24V是驅動板的什么東西變出來的呢?那個元件控制風扇24V的通斷?
3、大家看上面的照片,哪個元件壞的可能性比較大呢,我從那臺好的變頻器上拆下來?yè)Q上去試試。
今天下午修了一下午,也沒有搞定,愁死我了。我就是想修好它,現在實在無從下手了。所以請師傅們百忙之中抽空幫我看看問題在哪,謝謝了。