andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-04-30
查看andy_gao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-14 14:21
底座都燒糊了,相序保護器上的2個腳直接燒斷,什么情況下才會燒壞呢

補充一下,我這個就是從主回路把L1\L2\L3引過來檢測一下,輸出的常閉點接到PLC上了,用了大概有一個月之后燒了
[ 此帖被andy_gao在2014-04-15 11:25重新編輯 ]
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 450(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-14 16:02
是質量問題還是,控制電流大或短路