1、設備安裝
(1)機械安裝
安裝環境
為了使高壓變頻器能夠長期穩定、可靠的運行,對
變頻器的安裝使用環境作如下要求:
變頻器應安裝于無腐蝕性氣體、易燃性氣體、導電粉塵,無滴水、鹽份、油煙和粉塵的環境中,室內使用。
環境溫度應在0℃~+40℃的范圍內,如環境溫度超過允許值,應安裝安全可靠的通風散熱裝置。
設備現場應具備防止蛇、鼠等小動物侵入的防護措施,要嚴格避免因此類動物侵入造成系統接地短路而形成的設備損壞。
安裝空間尺寸
高壓變頻器安裝時,考慮到操作空間及通風散熱的需要,整套裝置正面距離墻壁的最小距離不得小于2500mm,裝置背面距離墻壁的最小距離不得小于1200mm,裝置側面距離墻壁的最小距離不得小于800mm,裝置頂端距離屋頂的最小距離不得小于1500mm。
機械安裝要求
高壓變頻器應嚴格按照現場安裝圖紙進行安裝。所有柜體應固定安裝于槽鋼底座之上,并和廠房大地可靠連接。變壓器進線屏蔽層及接地端子也應接至廠房大地,柜體間應相互連接形成一個整體。
安裝過程中,要防止設備受到撞擊和震動,所有柜體不得倒置,傾斜角度不得超過30℃。安裝完畢后,柜體排列應整齊,相鄰兩柜間接縫應<15mm,水平度<1.5mm/m,不直度<1.5mm/m。安裝后的功率單元推拉應靈活,無卡阻、碰撞現象,各固定螺栓需連接緊固。旁路柜的機械連鎖或電氣連鎖裝置動作應正確可靠。
(2)電氣安裝
電氣安裝注意事項
接線前,確認導線截面積、電壓等級是否符合要求。變壓器和輸入、輸出高壓電纜還必須進行耐壓測試,測試時注意不要將功率單元接入。
安裝過程中,要一直保持變頻器柜體可靠連接廠房大地,保證人身安全。
電氣安裝要求
輸入和輸出電纜必須分別配線,防止混線,防止絕緣損壞造成危險。
信號線與電源線不要長距離平行布線,信號線與通訊線必須采用屏蔽電纜,屏蔽層單端接地。
控制機應設專用接地極,接地電阻不大于1Ω。
導線與電氣元件間采用螺栓連接、插接、焊接或壓接等,均應牢固可靠。
柜體內的導線不應有接頭,導線芯線應無損傷。
電纜芯線和所配導線的端部均應標明其回路編號。編號應正確,字跡清晰且不易褪色。
配線應整齊、清晰、美觀,導線絕緣應良好,無損傷。
引入柜體的電纜應排列整齊,編號清晰,避免交叉,并應固定牢固,不得使所接的端子排受到機械應力。
強、弱電回路不應使用同一根電纜,并應分別成束分開排列,當有困難時應設強絕緣的隔板。
帶有照明的封閉式柜體應保證照明完好。
接線端子應與導線截面匹配,不使用小端子配大截面導線。
交流信號線與直流信號線分開走線。