樓主  發表于: 2014-04-13 19:53
今天測試CC-LINK主站與本地站通訊,使用的Q系列的,一切都好,可是就在數據交換的時候會不停的跳值,比如說給它一個值3902,它也通訊過去了,可是數值會不停的在0和3902之間變換。后來用XY點測試也是這樣,用通訊點帶了個Y點,輸出模塊的繼電器也會因?yàn)椴煌5耐〝鄦陠陠甑捻。很奇怪為什么?不存在干擾什么的,就直接拉了一根一米長的CC-LINK電纜。哪位大蝦能幫我講下問題出在哪里嗎?
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-13 20:34
通訊設置有問題,波特率一致嗎
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-13 21:21
接線有問題嗎?你買到盜版的三菱PLC了吧,我從沒遇到過這種問題
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-14 22:11
你解決了嗎?你模塊是不是買到盜版的了 三菱的還沒那么垃圾吧
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-15 15:56
你那個估計是輸入和輸出設置的問題,沒設置對應,你總共幾個站點
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-16 15:26
把通訊的X,Y,D的址設定大點 到1000以后看看
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-18 12:49
你解決了嗎
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-23 12:02
你解決了嗎?