設備上有幾臺安川616G5的變頻器,37KW的兩臺、22KW的一臺、2.2KW的一臺。前幾天一臺37KW的主板壞了,買了塊換了。要重新設定參數,就斷開負載聯軸器,進行自學習。。但按說明書操作到最后,都是提示“Data Invalid”,不能自學習,電機數據都安銘牌輸入的,應該不會錯。以為是換了主板的原因,  就在另一臺沒換主板的37KW變頻器中試操作,但也是提示“Data Invalid”,不能啟動自學習。

不知是何原因。。。
來無影
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 150 點
下載積分: 593 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2011-11-10
最后登錄: 2024-11-09
查看來無影的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-14 23:32
編碼器接線有沒有錯誤