yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-11 15:04
我想問下,如果我有多個伺服需要在不同的時間做相同的動作,可不可以通過在不同的時間斷開伺服的使能端,來用一個脈沖輸出來帶動多個伺服
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-12 10:51
引用
引用第8樓rockyhuo于2014-04-12 01:09發表的  :
我勸你不要通過使能端來做,到時你調試的時候就清楚了,最好的就是PLC來切換

怎么通過PLC來切換,是通過PLC的I/O來切換使能嗎?還是其他的
yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-12 13:16
引用
引用第10樓rockyhuo于2014-04-12 11:32發表的  :
不是切換使能,而是脈沖信號的切換

這不是為了節約成本嗎?有八個伺服,動作其實八個一樣就是簡單的往復做定位,如果用八路脈沖的話要加好多成本