yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-11 15:04
我想問下,如果我有多個伺服需要在不同的時間做相同的動作,可不可以通過在不同的時間斷開伺服的使能端,來用一個脈沖輸出來帶動多個伺服
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-13 08:26
我勸你不要通過使能端來做,特別是做旋轉軸時,馬上斷使能時間久了會出現報警,最好的就是PLC來切換,還要考慮你電機的安裝方式,是水平和垂直不一樣的斷開使能可能不會有太大跑動。是垂直的話直接不要考慮你的方案,軸會滑動的
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛