S7-200 CPU224 用JMP LBL 做了個手動/自動 程序,可是在自動運行中。比如 Q0.0 Q0.2保持輸出, 在沒有關閉的情況下轉到手動程序的時候為什么 Q0.0  Q0.2還是保持輸出呢??  謝謝。我期望是在轉到手動程序的時候 所以輸出要關閉的。、
恒信電氣
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-08 20:40
這種情況,要在手動程序中做復位處理。