現廠里的DC24V的離合剎車器,在進行離合剎車切換的時候由于中間繼電器的觸點出現打火的現象,所以用了續流二極管IN5408作為續流消弧的作用。現在用了這個二極管之后,觸點的打火問題是解決了,但是在離合往剎車切換的時候,離合線圈產生的反向電動勢經過續流二極管形成回路,在離合往剎車切換的時候,離合沒有瞬時脫開,而是有個延時的作用,而引起了輕微的抖動,請問這個問題該怎么解決啊,要不要再價格續流電阻,如果加的話,續流電阻的阻值是多大的?我廠的離合剎車器工作電流是1A。求指點,人要瘋了。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-08 19:51
RC不是用于交流負載嗎
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-08 20:32
現在二極管都買回來了,海口都夸了,用二極管搞定。現在用固態繼電器和直流接觸器當然能解決問題。不過要是能用二極管解決就更好了。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-08 20:49
謝謝各位看貼的大俠了,我想在plc里對離合和剎車的切換價格0.3秒的切換時間,應該能夠讓續流二極管和離合剎車續流完畢,從而避免誤動作,不知道各位大俠有什么看法,我在線等回復。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-09 12:26
我下午改動一下,晚上分享結果給大家。
longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-11 19:24
嗯,謝謝各位了,延時是確實有的。但是二極管確實是用上了,我在程序里把離合和剎車之間的切換時間設置為0.4秒,大概上解決了這個問題,感覺動作上沒有多大出入,觸點火花也消除了,領導也滿意了,還獎勵了我500塊,慚愧啊。