現廠里的DC24V的離合剎車器,在進行離合剎車切換的時候由于中間繼電器的觸點出現打火的現象,所以用了續流二極管IN5408作為續流消弧的作用。現在用了這個二極管之后,觸點的打火問題是解決了,但是在離合往剎車切換的時候,離合線圈產生的反向電動勢經過續流二極管形成回路,在離合往剎車切換的時候,離合沒有瞬時脫開,而是有個延時的作用,而引起了輕微的抖動,請問這個問題該怎么解決啊,要不要再價格續流電阻,如果加的話,續流電阻的阻值是多大的?我廠的離合剎車器工作電流是1A。求指點,人要瘋了。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2431 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-08
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-08 20:06
用固態繼電器
相信自我!