樓主  發表于: 2014-04-08 18:42
現廠里的DC24V的離合剎車器,在進行離合剎車切換的時候由于中間繼電器的觸點出現打火的現象,所以用了續流二極管IN5408作為續流消弧的作用。現在用了這個二極管之后,觸點的打火問題是解決了,但是在離合往剎車切換的時候,離合線圈產生的反向電動勢經過續流二極管形成回路,在離合往剎車切換的時候,離合沒有瞬時脫開,而是有個延時的作用,而引起了輕微的抖動,請問這個問題該怎么解決啊,要不要再價格續流電阻,如果加的話,續流電阻的阻值是多大的?我廠的離合剎車器工作電流是1A。求指點,人要瘋了。
史文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 376 點
下載積分: 3864 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-17
最后登錄: 2019-07-10
查看史文華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-10 19:26
現在二極管都買回來了,?诙伎淞,用二極管搞定。
你認為這個二極管選型對么?這點能量加個無極電容難到解決不了?
這點打火會造成什么影響?是氣剎,油剎,電剎?