故障現象:模擬量模塊CJ1W-DA041輸出4路4-20mA電流,其中2、3通道正常,1、4通道沒有電流輸出。
分析電路,此4路電流輸出分別使用了4個集成塊LT1490進行D/A轉換,先測量1、4通道上集成塊LT1490上的外部元件,三極管、電阻均沒有發現問題,懷疑第1、4通道上的集成塊LT1490損壞,因手上沒有備件,試采用對調的方法判斷,將1通道上的集成塊LT1490換到2通道,2通道的集成塊LT1490換到1通道,結果,1通道電流輸出正常,2通道沒有電流輸出,從而判斷1通道是集成塊LT1490故障,用同樣的方法,判斷4通道也是LT1490損壞,新購買2個LT1490,更換,故障排除。