一臺132kw的擠出機主機,然后有一個11kw的強制喂料電機,都是用變頻器控制,這個喂料電機料加多了主機電流就上升,然后人工就要去調節進料電位器降慢速度,現在我想主機電流大了進料就自動調節慢下來!有哪些方案?
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-02-24
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-10 09:39
有  施耐德的EOCR收購韓國三和的 有帶4-20ma的電流輸出的 可以設定上下限 輸出4-20ma給變頻器 電流大的時候減速  
朋友多了路好走!!!