樓主  發表于: 2014-04-04 18:54
編程口是RS422,主要搞那個編程口的引腳定義花了些時間,拆開CPU找到那個接口芯片后解決,用NP1PH-08 CPU試過,OK?磮D吧:
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-04 22:41
引用
引用第1樓cvlsam于2014-04-04 21:04發表的  :
情愿買np1L模塊或者升級cpu

以前是外加NP1L-RS2模塊編程的,最近壞了,一下子又修不好,只好自己做編程線,不經常搞富士的,也沒必要花那么多銀兩買模塊。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-04 22:50
估計用2個電阻也可以做這個編程線,而不用RS232轉RS422模塊,附上富士NB系列PLC的自制編程電纜作參考:
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-07 11:09
引用
引用第4樓hgmgwe于2014-04-06 02:24發表的  :
非常感謝樓主,最近從中國網站找到日本網站就找不到接線圖。買fuji的線太貴了。

不用謝,網上是找不到接線圖的,CPU接口芯片型號是MAX3491,百度了下MAX3491的引腳定義,后面就簡單了。
是的,原裝富士的編程線確實是太貴了,聽說要3500大洋左右,
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-07 11:19
富士NB系列的PLC也是RS422接口,三菱的FX系列PLC也是RS422接口,測量“接收”+和“接收-”電壓都為0V。
測試富士SPH-200系列PLC“接收”+和“接收-”電壓為+3V,因為有電壓,就沒用2個電阻來做這根線(也有很大的可能會成功),而用RS232C轉RS422模塊來做,主要是沒有風險。