樓主  發表于: 2014-04-04 12:16
2軸定位系統中,x軸不動 ,y軸直線移動,z軸下壓的時候x坐標變化了?
求幫助或思路?
y的行程越大,x偏移越多,

機器有十年的使用時間了,進口的,平時沒動過電機,編碼器等,這個問題出現也好久了,不知道是機械還是電氣的問題,無從下手,
新人求指教
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70672 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-02
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-04 13:27
在z軸下壓之前X軸的坐標變化了嗎?如果這時x軸坐標沒變化,則是機械故障。
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70672 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-02
查看雪峰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-04 19:32
如果X軸電機未啟動,那就是X軸向的軌道間隙大了。