y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-01 11:09
圖片:
          

       如圖所示:  

        臺車往復 行至一半的位置 PLC突然斷電了,通電后程序如何繼續,  (FX1N 40MR)求詳解
[ 此帖被y812970659在2014-04-01 11:18重新編輯 ]
koosou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 121 點
下載積分: 572 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-01-26
最后登錄: 2014-04-16
查看koosou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-01 16:28
1.如果往右邊走,開始走的時候Set M0,Rst M1,走到結束位置的時候Rst M0,走一半的時候掉電,則再送電的時候M0是ON的狀態。
2,如果往左邊走,開始走的時候Set M1,Rst M0,走到結束位置的時候Rst M1,走一半的時候掉電,則再送電的時候M1是ON的狀態。
3.請將M0,M1設置成斷電保持類型。
4.送電的時候判斷M0,M1的狀態來決定是往左還是右走。
5.有很多種辦法,請自己思考。