總有那么一天
總有那么一天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 145 點
下載積分: 327 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-02-23
最后登錄: 2024-11-18
查看總有那么一天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-31 19:32
信捷PLC :   BMOV D4000[D100] D0 K40   能用,而三菱PLC卻寫不出來.這是為什么呢?三菱的指令不能用指針式的寄存器嗎?
   求解
   謝謝!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4416 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-31 21:24
引用
引用樓主總有那么一天于2014-03-31 19:32發表的 三菱PLC與信捷PLC的BMOV指令,求解!!謝謝 :
信捷PLC :   BMOV D4000[D100] D0 K40   能用,而三菱PLC卻寫不出來.這是為什么呢?三菱的指令不能用指針式的寄存器嗎?
   求解
   謝謝!!



三菱:   BMOV  D4000Z0 D0 K40

Good Luck~
樓主留言:
找到了Z0是變址!謝謝
!!