小小草
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2016-07-12
查看小小草的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-27 20:28
一個廠家給做了套煤氣發生爐,他用的儀表是XMTD-808。壓了變送器是AOB-131。儀表接線很有意識。1號和2號端子接220v交流電。9號10號端子給變頻器,用于控制電機轉速。11號和13號端子直接接的是壓力變送器。而且這種接法可以正常工作。儀表設定值可以任意設,測量值和設定值比較,電機會實現相應的動作來趨向于設定值。這到底是怎么回事,百思不得其解。(正常的接線壓力變送器不得需要一個24v電源嗎?而且給儀表的應該是一個4-20毫安的電流信號,應該接儀表的11和14號端子。給變頻器的應該同樣是模擬量,應該從6和7兩個端子出線)
[ 此帖被小小草在2014-03-27 20:44重新編輯 ]
小小草
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2016-07-12
查看小小草的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-27 20:40
呵呵  你查看一下他的接線,接線很有意識
小小草
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2016-07-12
查看小小草的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-28 18:42
引用
引用第5樓abcdlcl于2014-03-27 21:34發表的  :

我剛才去找了下那表的說明書,發現變頻接的是警報點。這就對了,用的開關量控制變頻多段速來實現恒壓

但是報警點接的是一個敞開一個常閉,是不是他部做了手腳,還有這里壓力變送器充當?shù)氖鞘裁矗瑹犭娕,還是其他什么。
說明書可以網上查查,儀表XMTD-808    壓力變送器AOB-131
小小草
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2016-07-12
查看小小草的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-03 08:30
受教了