在進行用調試D700與PLC的通訊時,使用CC-Link QJ61BT11N模塊。但是在GX works2軟件中添加智能模塊的時候沒找到QJ61BT11N模塊,這是為什么?該怎么辦?  
[ 此帖被仍在學步在2014-03-23 20:32重新編輯 ]
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-23 15:11
I/O里面沒必要設定具體模塊型號,你把起始點弄好就可以了,CC-LINK通訊主要設置是在網絡參數里面設置的,比如遠程通訊起始輸入輸出點,起始字地址
樓主留言:
試了,但是CPU還是一直報錯,顯示特殊功能模塊安裝異常;迳现话惭b了一個QJ61BT11,一個X,一個Y。(我把參數設置截圖給你看看)
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-23 19:32
IO配置參數里面第一個槽位不能空著,選擇智能,32點
樓主留言:
設置不了。你看一下圖片。
3樓  發表于: 2014-03-23 20:49
因為CC-LINK模塊占32個點,所以你第二個模塊只能從20開始,你的輸入輸出都只占16個點
樓主留言:
恩。
我現在把QJ61BT11N安裝在CPU后面,然后X安裝在20,Y安裝在30。CC-Link參數設置就是按照上面那張圖設置的。
然后,進行變頻器跟PLC通訊正轉測試,但CPU一直都在顯示模塊安裝異常。
難道QJ61BT11N不需要像加載AD之類的模塊一樣,右鍵智能功能模塊,然后添加QJ61BT11N。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(仍在學步)
  • Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265
    cd_looper
    好想放飛自我
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 367 個
    工控威望: 2014 點
    下載積分: 3373 分
    在線時間: 225(小時)
    注冊時間: 2013-11-16
    最后登錄: 2024-08-28
    查看cd_looper的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-03-23 21:53
    你要設備所有電送上,把網絡參數里面CC-LINK設置界面上的在CC-LINK配置窗口中設置戰信息勾上試試
    還是不行的話,可以用GX developer設置一下參數呀,還真沒在work2里面設置過CC-LINK
    樓主留言:
    恩,好的。明天試一下。謝謝。
    本帖最近評分記錄:
    5樓  發表于: 2014-03-23 22:58
    剛才測試了一下,一開始也和你同樣的問題,總是報警智能模塊參數異常,很納悶。我之前第一個槽位安裝的是QD75,現在扣下來?yè)QQJ61BT11N了,而且也更改過參數并寫入了,和你情況一樣。然后我在點了PLC校驗之后才知道,雖然參數修改了并且寫入成功了,而且也有斷電,但是PLC里的參數依然是之前安裝QD75的,也許是我們使用WORK2不多,操作問題吧。之后我直接刪除了PLC參數,重新寫了一下并且灌入后OK。兄弟你可以參考一下。
    樓主留言:
    恩,按照你說的我試了,行了,不報錯了。太感謝你了,兄弟。