樓主  發表于: 2014-03-17 21:01
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11288 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-10-27
查看360搜索的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-17 21:18
引用
引用第1樓wxw168于2014-03-17 21:12發表的  :
不懂幫頂下.

謝了,大家一起學習學習吧,等待高手出現
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11288 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-10-27
查看360搜索的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-17 21:24
引用
引用第4樓suntech于2014-03-17 21:21發表的  :
224plc是晶體管類型還是繼電器類型的?

晶體管型
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11288 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2024-10-27
查看360搜索的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-17 21:27
引用
引用第7樓wanghuhong于2014-03-17 21:23發表的  :
呵呵!肯定是正的正反的反。亂搞!電源線短路了。

大哥查了 怎么可能短路
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cheng007297) 接反是不會短路
    360搜索
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 1605 點
    下載積分: 11288 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2013-08-21
    最后登錄: 2024-10-27
    查看360搜索的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-03-18 19:42
    引用
    引用第13樓cheng007297于2014-03-18 10:57發表的  :
    兄弟接反后那繼電器有動作不?是不是繼電器動不正常出現的故障?繼電是什么用途? 說短路的兄弟要多看看書,或多實踐實踐。

    對,知音!不可能短路,所有線路沒改動,并且在調繼電器線圈正負之前,換了個PLC試過,都是同樣的結果,繼電器動作的故障也不會,繼電器的用途,有帶單相電機的,有帶24v報警燈的,有給丹佛斯變頻器端子0v的,今天做了個實驗,歐姆龍所有繼電器都不能正負接反,接反不動作指示燈也不亮,指示燈是發光二極管
    360搜索
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 1605 點
    下載積分: 11288 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2013-08-21
    最后登錄: 2024-10-27
    查看360搜索的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-03-18 19:45
    引用
    引用第11樓qq593276766于2014-03-17 21:51發表的  :
    晶體管輸出,Q點是輸出正電壓,接繼電器的正極,繼電器另一端接0伏。注意繼電器有沒二極管。

    今天做了個實驗,歐姆龍所有繼電器都不能正負接反,接反不動作指示燈也不亮,指示燈是發光二極管,但還沒分析出結果???等待高手解答
    360搜索
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 220 個
    工控威望: 1605 點
    下載積分: 11288 分
    在線時間: 149(小時)
    注冊時間: 2013-08-21
    最后登錄: 2024-10-27
    查看360搜索的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-03-19 20:32
    引用
    引用第26樓hnyyhym于2014-03-19 14:14發表的  :

    你也說錯了,發光二極管接反了只是不亮,不會短路,何況還串了個電阻,怕就怕繼電器并聯了一個二極管。其實這個故障很簡單,如果在現場的話更加好處理,樓主沒說plc是不是低壓24V,是不是和繼電器同一個電源,也沒說是輸出還是輸入燈亂閃,以樓主的水平不知為啥還要發啥“一個奇怪的故障”這樣的帖。

    不知是你的理解能力太差還是你根本就理解不了,題目說的很清楚,你的疑問在題目中去找