樓主  發表于: 2014-03-15 14:10
圖片:
如圖所示,C200的計數器,每次失電后重新上電,C200的當前值會變成零。
當我把那一條計數器程序刪掉后,C200的值失電后還能保存。
現在的疑惑在于,我PLC沒有外接任何輸入,所以C200的復位端輸入肯定是斷開的,程序上不會復位C200的輸入。
CP1H 的計數器都是斷電保存的,有誰能夠解釋這個現象??

真是見鬼了,今天我嘗試了下,把一個能夠斷電保存C200數值的PLC用PLC備份功能把程序備份出來,
然后寫到另一個同樣型號的PLC里面,結果C200的數值就不能保存,很奇怪,很詭異!!
PLC型號是CP1H-XA40DR-A,測試的時候PLC都是只供電,外部輸入都沒接

各位高手,您見過這種情況沒,您能解釋不。
[ 此帖被qj_wgx在2014-04-16 08:16重新編輯 ]
hjc1261135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 156 點
下載積分: 581 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2024-12-25
查看hjc1261135的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-18 10:50
你用的你這個指令時可逆計數,跟CNT減法計數不一樣,上電計數值為零,后者為最高值。