如圖所示,C200的計數器,每次失電后重新上電,C200的當前值會變成零。
當我把那一條計數器程序刪掉后,C200的值失電后還能保存。
現在的疑惑在于,我PLC沒有外接任何輸入,所以C200的復位端輸入肯定是斷開的,程序上不會復位C200的輸入。
CP1H 的計數器都是斷電保存的,有誰能夠解釋這個現象??

真是見鬼了,今天我嘗試了下,把一個能夠斷電保存C200數值的PLC用PLC備份功能把程序備份出來,
然后寫到另一個同樣型號的PLC里面,結果C200的數值就不能保存,很奇怪,很詭異。
PLC型號是CP1H-XA40DR-A,測試的時候PLC都是只供電,外部輸入都沒接

各位高手,您見過這種情況沒,您能解釋不!
[ 此帖被qj_wgx在2014-04-16 08:16重新編輯 ]
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-28
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-18 08:16
怎么沉了啊
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-28
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-18 08:17
難道沒人知道么
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-28
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-19 14:26
引用
引用第3樓yamqq于2014-03-18 08:20發表的  :
你不是把一個值傳送到C200了嗎?

絕對沒有,因為我刪了那條計數指令,數值就能保存了,本來PLC使用過程里這個值也是能保存的
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-28
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-19 15:49
引用
引用第4樓hjc1261135于2014-03-18 10:50發表的  :
你用的你這個指令時可逆計數,跟CNT減法計數不一樣,上電計數值為零,后者為最高值。

這位兄弟說的不錯,我驗證了一下。
但是我那個機器實際運行的時候這個值卻是能夠保存的,很奇怪,還沒找到原因,謝謝了!
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-28
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-20 08:16
引用
引用第8樓thomaslin于2014-03-19 16:57發表的  :
設定那看是不是有勾選功能
有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0
取消試試看吧

[attachment=119013]
.......

哥們多謝了,這么有心,受教了
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-28
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-17 08:24
真是見鬼了,今天我嘗試了下,把一個能夠斷電保存C200數值的PLC用PLC備份功能把程序備份出來,
然后寫到另一個同樣型號的PLC里面,結果C200的數值就不能保存,很奇怪,很詭異!!
7樓  發表于: 2014-04-18 16:16
引用
引用第11樓youzhiwei8于2014-04-17 11:47發表的  :
要上電保存,唁哈

有上電保存的,其他都能存,就C200不能存