樓主  發表于: 2014-03-13 23:44
我有一個226的PLC,現在出現一個現象,運行一會兒就停止運行,STOP燈亮,SF亮紅燈,不能和電腦通訊,提示通訊超時。過一會兒又正常運行,RUN亮綠燈,又能通訊。如此重復。我自己寫了一個簡單程序,系統塊也按默認值下載下去也是一樣的故障。請各位高手指點。謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-14 10:27
首先你先確認cpu電源的連接是否可靠,查看程序是否使用到stop指令。既然你已經新建一個程序到cpu,那后面的那條概率就沒有了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-14 10:32
同樣的問題發了2次。
你的問題可能的原因是電源本身或者連接存在接觸不可靠的問題。
確認電源連接你可以如接觸器啟動/停止那樣接一個線路接觸電源是否存在瞬間掉電。確認電源本體只能是更換來排除了或者打開PLC看電源板的各連接插排是否插好,電源部分元件是否存在虛接等。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-14 13:19
你的故障停機現象與通訊口無關。與PLC電源板有關,與你的plc供電性能有關。