現象是這樣的:

程序是由GT1275轉換過來的,但在用的過程中有時會出現花屏的情況,出現是不定時的,出現后按屏有聲音但屏沒有作用,相當于死機
斷電啟動后又正常。后來新建一個GT23XX的型號,編寫一個畫面測試,測試了一整天也沒發現花屏現象。現在都搞不清楚什么原因造成
花屏。

各位工控朋友們有沒有碰到這種問題,或有什么提示的處理方法。
謝謝!
自我解救
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 327 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 75083 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-06
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-13 10:37
還有個情況是:
我用PLC(FX2N-80MR)編寫一個程序,就是M8013驅動很多Y輸出,在PLC上看顯示燈是同亮同滅的
可在屏上看燈不是同步的,一半亮另一半是滅的,按理來說是應該是同步的,傳送速度是115.2K
自我解救
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 327 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 75083 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-06
查看gz000525的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-25 17:07
更新了OS,目前沒有問題
自我解救
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 327 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 75083 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-06
查看gz000525的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-10 16:30
你下個新的軟件安裝后,再載入到屏上。
軟件中話我有個網站可以打開下載,查看我的信息就能找到。
另外的 屏是不是13年生產的?好像13年有這個問題.
自我解救
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 327 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 75083 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-06
查看gz000525的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-08 08:57
現在花屏的都是工程畫面幾乎一樣,什么畫面設置或什么參數設置造成呢?
而有的更新OS后屏正常,有的新建工程再復制舊工程的過去,有的可以,有的
還是有問題。疑惑?
自我解救