樓主  發表于: 2014-03-10 21:41
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
今天遇到一富士變頻器控制一條皮帶加減速,這條皮帶有高低速,可以正反轉,皮帶有15種速度,每種速度分別可調(只調一個方向的高速,低速是固定的,而且是采用按鈕加減速)。這15種速度的識別是由PLC的4個輸出點控制(初步推斷,未能查線核實),皮帶的正反轉及高低速由PLC輸出點控制,皮帶的加減速用2個按鈕控制,這2個按鈕分別接到PLC的X123與X124兩個輸入點上,變頻器的控制神就神在這里,加減速由PLC的兩個輸入點控制,但這組PLC并沒有模擬量之類的模塊,只是基本的輸入輸出模塊,這個變頻器的控制線只有7條(1條公共線,正反轉各1條,剩下的4條接在變頻器的X1、X2、X3及X4端子上),我看了一下參數設置,變頻器的頻率信號給定方式設置是“0”

變頻器的X1-----X4的設置未改變,

變頻器的C5------C19這15段都設有設置頻率


變頻器按加減速按鈕時是可以疊加頻率的,即:
當按下加速按鈕時,假如剛好是第一種速度,按按鈕增加了5HZ,變頻器參數C5設置是100HZ,那么它將在這100HZ的基礎上疊加5HZ為105HZ,按鈕按的時間越長,加的頻率越高,而且這個頻率可以存儲。變頻器除了7條控制線、電源線及電機線外,沒有通信之類的任何線了。那么這個變頻器是如何控制加減速的呢?
疑問:1如果X1------X4不是15種速度的選擇信號,那么變頻器里的設置為什么又對得上,難道是迷魂戰?
2頻率給定用按鈕,為何參數設置是鍵盤給定?
3這個加減速是如何控制的?
各位大俠,幫我推斷看看。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-10 21:43
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
補充文字圖片
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-10 22:19
引用
引用第2樓zrsheng于2014-03-10 21:54發表的  :
就是變頻器的多段速控制,很常見的功能,沒什么特別的呀

說得輕松,請問,高速信號是那一條控制線?加減速指令又是那二條控制線?15段速又是那幾條控制線?
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-12 12:22
引用
引用第10樓sjm213于2014-03-11 13:23發表的  :
應該不是多段速,而是用up/down功能;
問題在于樓主描述的15種速度是如何識別、控制的?

15種速度的識別是靠PLC的記憶(15種速度是循環工作的),15種速度的控制就不清楚了。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-12 12:25
引用
引用第4樓sjm213于2014-03-10 23:19發表的  :
請?zhí)峁篎01/C30/E01/E02/E03/E04的參數設置

F01設置為:0
C30設置為:1
E01:0
E02:1
E03:2
E04:3
即沒有改變,除了C30外,完全是出廠值。
這個變頻器控制我是搞不清楚了,等弄到程序有機會徹底查線看看。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-12 12:48
引用
引用第11樓zrsheng于2014-03-11 13:33發表的  :
我覺得是多段速,因?yàn)閺慕泳來看用到了X1 x2 x3 x4四個端子,還有正轉啟動,反轉啟動兩個端子,如果是UP/DOWN 的話,應該不需要用到四個X端子吧

如果是多段速加UP/DOWN的話,應該是10條控制線,正轉、反轉、高速、UP/DOWN 、x1------x4及公共線,而不是7條。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-12 12:50
引用
引用第12樓lizhongxv于2014-03-11 16:48發表的  :
PLC是否有電位器功能?

PLC是三菱FX2的
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-12 12:53
引用
引用第13樓qrklove于2014-03-11 19:09發表的  :
看來對多段速不是很了解,俺對多段速用的多,既然有PLC,輸出四個點,用單按鈕控制就簡單了,確定是否是多段速,看一下PLC的輸出燈就知道了哦

那你說說看,就富士的變頻器,正反轉+高低速+按鈕增減速+15段速要多少條控制線?
富士的變頻器,正反轉+高低速+按鈕增減速+15段速不使用通信控制的前提下,7條控制線你能否做得到?
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-12 13:04
引用
引用第16樓長豐實業于2014-03-12 11:04發表的  :
少見多怪   

富士變頻器正反轉+高低速+按鈕增減速+15段速,使用7條控制是怎么做的,仁兄請賜教。
youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-03-13 20:00
經過查找變頻器的7條控制線檢查及程序,才發現這個變頻器控制并不“神”,它就是普通的多段速,只不過是顛覆了我們習慣性的思維,來個腦筋急轉彎而已,對于這種多段速控制的思維方法,我深受震撼,原來還可以這樣控制,具體過程是這樣的
變頻器參數設置如下:
F01:0                                
F02:1
E1:0
E2:1
E3:2
E4:3
C5:80
C6:85
C7:90
C8:95
C9:100
C10:105
C11:110
C12:115
C13:120
C14:125
C15:130
變頻器的低速頻率由鍵盤給定,低速正反轉是同一個速度,高速也即是15段速由端子X(jué)1------X4給定,變頻器的加減速按鈕實際控制的是端子X(jué)1------X4的組合。
說這個變頻器控制“神”,主要是當時觀察變頻器面板顯示頻率時不夠仔細,沒有發現它是以5HZ為單位遞增的,加減速按鈕接的又是PLC輸入端子,而不是按習慣性的思維接在變頻器的輸入端子上,加上又只有7條控制線(正反轉+高低速+15段速+按鈕加減速),覺得簡直是不可思議,但實質是腦筋轉不了彎,慚愧。。。。。。
附件: 裝機20140313.rar (15 K) 下載次數:53