zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-08 21:47
本人在人造板廠做電工;現在剛剛改造好利用高速計數器定長切割板坯;要求每一張板子在2520mm;不能偏差10mm;首先編碼器沒有合適的地方裝;因此在45kw的變頻器電動機輸出上裝碼盤;平均等分24個孔;通過接近開關來測量脈沖;理論上可以精確到1mm,但是現在就試這臺電動機運行的話;很正確;如果車間里面20多臺變頻器電動機全部開起了;那么干擾脈沖;瞬間脈沖亂跳;用屏蔽線也不行;解決不了干擾;請求各位朋友;有沒有可靠的方法能消除干擾;謝謝提供寶貴經驗;謝謝;
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-10 08:49
用個好點接近開關,