本人在人造板廠做電工;現在剛剛改造好利用高速計數器定長切割板坯;要求每一張板子在2520mm;不能偏差10mm;首先編碼器沒有合適的地方裝;因此在45kw的變頻器電動機輸出上裝碼盤;平均等分24個孔;通過接近開關來測量脈沖;理論上可以精確到1mm,但是現在就試這臺電動機運行的話;很正確;如果車間里面20多臺變頻器電動機全部開起了;那么干擾脈沖;瞬間脈沖亂跳;用屏蔽線也不行;解決不了干擾;請求各位朋友;有沒有可靠的方法能消除干擾;謝謝提供寶貴經驗;謝謝;
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 23:07
簡介你的接地方式、布線方式、線纜長度;
另外,如果該電機轉速不高,是否可以考慮不使用高速計數器?