請教各位高手!
我現在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用時,偶爾會出現“因I/O管理導致STOP模式”時間不定,更換PLC模塊和CPU還是會出現同樣的錯誤,導致PLC出錯停止,是什么地方引起這樣的錯誤,同樣的配置在另外的地方沒有出現。希望指點?
tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-11 16:57
引用
引用第1樓liuhuaxing于2014-03-08 22:15發表的  :
有兩種可能產生了PLC停機: 1. I/O出現了故障,比如輸入或輸出出現了短路。調用OB82可使PLC故障后不停機。 2. I/O模塊出現了拆卸現象,可調用OB83可使PLC故障后不停機

調用OB82,是在程序中直接建OB82,需要編寫程序嗎?請指導,謝謝!
tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-13 09:40
引用
引用樓主tcw于2014-03-08 10:15發表的 西門子s7-300出錯故障問題 :
請教各位高手!
我現在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用時,偶爾會出現“因I/O管理導致STOP模式”時間不定,更換PLC模塊和CPU還是會出現同樣的錯誤,導致PLC出錯停止,是什么地方引起這樣的錯誤,同樣的配置在另外的地方沒有出現。希望指點?


出錯后關閉電源重新啟動,這個問題是偶爾出現,顯示出錯信息:

模塊 CPU 315-2 DP 的診斷緩沖區

訂貨號/描述                       組件                              版本                          
6ES7 315-2AH14-0AB0               硬件                              4                            
- - -                             固件                              V 3.3.2                      
Boot Loader                       固件擴展                          A 32.9.9                      

機架:                            0
插槽:                            2


序列號:S C-BOVL44242011


事件 1 / 106:  事件 ID 16# 4302
模式從 STARTUP 切換到 RUN
啟動信息:
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
之前的工作模式:STARTUP (暖啟動)
請求的工作模式:RUN
進入的事件
06:26:45.494  2014-03-12


事件 2 / 106:  事件 ID 16# 1382
請求自動暖啟動
STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式
啟動信息:
- 不使用已修改的系統組態啟動
- 預設組態和實際組態沒有差異
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
所需的 OB:啟動 OB (OB100)
優先等級:27
進入的事件
06:26:45.493  2014-03-12


事件 3 / 106:  事件 ID 16# 4301
模式從 STOP 切換到 STARTUP
STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式
啟動信息:
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
之前的工作模式:STOP (內部)
請求的工作模式:STARTUP (暖啟動)
進入的事件
06:26:45.412  2014-03-12


事件 4 / 106:  事件 ID 16# 4358
所有模塊都做好運行準備
工作模式:STOP (內部)
進入的事件
06:26:36.868  2014-03-12


事件 5 / 106:  事件 ID 16# 4357
模塊監視時間已啟動
工作模式:STOP (內部)
進入的事件
06:26:32.820  2014-03-12


事件 6 / 106:  事件 ID 16# 4300
備用上電
之前的工作模式:無電壓
請求的工作模式:STOP (自己初始化)
進入的事件
06:26:32.061  2014-03-12


事件 7 / 106:  事件 ID 16# 494E
電源故障
之前的工作模式:STOP (自己初始化)
請求的工作模式:無電壓
外部錯誤, 進入的事件
06:26:16.253  2014-03-12


事件 8 / 106:  事件 ID 16# 494E
電源故障
之前的工作模式:STOP (內部)
請求的工作模式:無電壓
外部錯誤, 進入的事件
06:26:08.498  2014-03-12


事件 9 / 106:  事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理導致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
請求的工作模式:STOP (內部)
內部錯誤, 進入的事件
06:22:25.297  2014-03-12
tcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 275 點
下載積分: 2870 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-09-24
最后登錄: 2021-06-09
查看tcw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-13 14:51
同樣的程序和硬件配置在其他地方不會沒有出現,增加了OB82,OB86,OB121,OB122,更換了模塊和CPU,問題還是存在,是接地不良嗎?