引用
引用樓主tcw于2014-03-08 10:15發表的 西門子s7-300出錯故障問題 :
請教各位高手!
我現在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用時,偶爾會出現“因I/O管理導致STOP模式”時間不定,更換PLC模塊和CPU還是會出現同樣的錯誤,導致PLC出錯停止,是什么地方引起這樣的錯誤,同樣的配置在另外的地方沒有出現。希望指點?
出錯后關閉電源重新啟動,這個問題是偶爾出現,顯示出錯信息:
模塊 CPU 315-2 DP 的診斷緩沖區
訂貨號/描述 組件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 3.3.2
Boot Loader 固件擴展 A 32.9.9
機架: 0
插槽: 2
序列號:S C-BOVL44242011
事件 1 / 106: 事件 ID 16# 4302
模式從 STARTUP 切換到 RUN
啟動信息:
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
之前的工作模式:STARTUP (暖啟動)
請求的工作模式:RUN
進入的事件
06:26:45.494 2014-03-12
事件 2 / 106: 事件 ID 16# 1382
請求自動暖啟動
STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式
啟動信息:
- 不使用已修改的系統組態啟動
- 預設組態和實際組態沒有差異
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
所需的 OB:啟動 OB (OB100)
優先等級:27
進入的事件
06:26:45.493 2014-03-12
事件 3 / 106: 事件 ID 16# 4301
模式從 STOP 切換到 STARTUP
STOP 原因:因 I/O 管理導致 STOP 模式
啟動信息:
- 上一次備用上電的時間標志時間
- 單處理器操作
當前/上次的啟動類型:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
某些啟動類型的容許性:
- 允許手動暖啟動
- 允許自動暖啟動
上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
- 在備用上電之后,自動暖啟動
之前的工作模式:STOP (內部)
請求的工作模式:STARTUP (暖啟動)
進入的事件
06:26:45.412 2014-03-12
事件 4 / 106: 事件 ID 16# 4358
所有模塊都做好運行準備
工作模式:STOP (內部)
進入的事件
06:26:36.868 2014-03-12
事件 5 / 106: 事件 ID 16# 4357
模塊監視時間已啟動
工作模式:STOP (內部)
進入的事件
06:26:32.820 2014-03-12
事件 6 / 106: 事件 ID 16# 4300
備用上電
之前的工作模式:無電壓
請求的工作模式:STOP (自己初始化)
進入的事件
06:26:32.061 2014-03-12
事件 7 / 106: 事件 ID 16# 494E
電源故障
之前的工作模式:STOP (自己初始化)
請求的工作模式:無電壓
外部錯誤, 進入的事件
06:26:16.253 2014-03-12
事件 8 / 106: 事件 ID 16# 494E
電源故障
之前的工作模式:STOP (內部)
請求的工作模式:無電壓
外部錯誤, 進入的事件
06:26:08.498 2014-03-12
事件 9 / 106: 事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理導致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
請求的工作模式:STOP (內部)
內部錯誤, 進入的事件
06:22:25.297 2014-03-12