az526357932
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-05-16
查看az526357932的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-07 19:28
有350kw左右,幾乎一天24小時運行,求該用多大變壓器,求具體計算公式。   或加我扣扣給我講解一下,謝謝各位。QQ526357932
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 12:51
上630KVA的變壓器。額定電流909A,至于計算,一般粗算是容量除以1.4,變壓器的最好的利用率是70%或者80%,要在變壓器房間內裝空調。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-08 19:47
您可以看一下變壓器的相關書集,也可看一下終端上的最大負荷,如果350KW,315KVA的變壓器是帶不動的。315KVA只是一個容量,315KVA的變壓器的額定電流是454A,而您說負載是350KW,如果負載的功率因數是1,電流為505A,如果功率因數為0.8,電流是631A,這樣您自己去看好了。這帶得動嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-08 19:52
4樓說的不錯,變壓器可以超負荷,但最大不可超過15%兩個小時,且變壓器負載超過80%,利用率下降,發熱嚴重。電壓也會不穩定,這樣一來,所有用電器的壽命都將受到影響!。