         今天編一個程序,有一個小問題,兩地運料車,在A、B之間來回裝料,卸料(自動往返),兩地有行程開關,
用plc300編的控制程序,若斷電,上電后,小車從斷電的狀態開始繼續運行,該腫么考慮?可能問題有點白癡,但
希望前輩們多多指點,有什么很簡單的方法?是不是有什么斷電保持的繼電器?
新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
六月半夏
熱愛工控行業...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 1498 點
下載積分: 11272 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2013-10-02
查看六月半夏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-29 22:04
我是這樣做的,笨笨的方法,當小車運動,觸發一個標志位,就像單片機那樣,前進時,給字元件送1,到達目的地后送0,后退時,給另一個字元件送1,到達目的地,送0復位,這樣斷電也不怕。在0B100中檢測字元件的狀態,若為1,就置位相應的輸出,并把字送0復位。好麻煩......
2樓  發表于: 2012-03-30 12:27
傷不起,就一位大哥肯透露,沉默是金