a888888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 434 個
工控威望: 477 點
下載積分: 4346 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2007-12-03
最后登錄: 2014-08-17
查看a888888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-29 17:03
今天我去一個公司面試!公司是做不銹鋼切管機的!控制簡單就只有12點加一個屏和一個變頻器!控制器一切都是國產的(我不知道牌子)!機械和電柜我都沒有看到!只是總經理說:他們以前買了這套控制就去了10W現在想多開發其它相關機械!還想改改現在的這系統!現在的系統就是變頻器控制一臺馬達.,馬達是380V2.2KW,機械做了有5年了老是變頻器燒,馬達沒事!后來就把變頻器改大到3KW了但還是老問題!他說變頻器不報警就燒!同行這是怎么回事??
我個人理解:1:可能是變頻器的參數設定不好?
            2:可能沒有加制動電阻。C(jī)械就像手切割機一樣!斷電后還在轉動!這是我問了的。
            3:頻繁啟動大約20秒。ㄋ麄儨y(cè)過切管時的最大電流13A  !這和啟動么有關系!啟動時是空載!)
            4:我要求看實際情況,變頻器的參數設定。(控制方法(我想用多段速)《但他們現在建新廠還沒有生產就看不到了》)
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-06 14:50
   我們廠有幾十臺頻器,有些天一臺機床的那一個電機的變頻器也老是壞,壞模塊。先一直找不到原因,感覺一切東西都是正常的,還懷疑變頻器有什么質量問題。后來,在壞了好幾個變頻器后,終于查明,是線路一個地方,在震動的情況下對地短路,變頻器在來不及保護的情況下損壞。去把線路查一下。