shadowfiends
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 625 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2013-09-02
查看shadowfiends的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-29 16:19
打電話給變壓器廠商,廠商說不能接地,客戶要求二次側接地,求指導
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-01 22:15
引用
引用樓主shadowfiends于2012-03-29 16:19發表的 隔離變壓器二次側是否可以接地 :
打電話給變壓器廠商,廠商說不能接地,客戶要求二次側接地,求指導

能接地,那就不叫隔離了, 那樣就會單相觸電不接地沒有事