龍宇馨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 22 個
工控威望: 145 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-07-23
最后登錄: 2019-01-08
查看龍宇馨的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-02-27 20:40
如果儀表上的數據通過BCD碼跟三菱PLC通訊時,出現BCD碼溢出,這種情況要怎么處理?

等大神來解答
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-03-17 15:04
看你有幾位數
先將各位數的輸入先做判斷例如K1X0是否小於等於9
各位數判斷過後再將全部數值用BIN指令轉存在PLC內

除非你的源數值並非BCD碼不然應該不會報錯誤