heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-27 12:27
我有一臺設備,它有二個控制柜,因供電特殊性,需雙電源供電,我目前是采用雙電源引入,經過雙電源切換后再到設備柜,設備柜一個裝西門子PLC(200),一個裝二臺三菱變頻器,另有一臺上位機,數據信號引自PLC,現在存在問題是上位機用墻上電源(引自其它地方電源),通信正常,數據準確,但我把電腦電源引自設備供電電源,所有數據均為問號,我的電腦是華研工控機,數據通信線和電源線均分開,請高手解答,謝謝!
heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-02 10:44
工控機運行均正常,不存在電位差,軟件也運行正常,就是上位機沒數據,設備運行也正常
heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-03 09:56
PLC的地,電腦電源地,主機外殼都是接到雙電源的地
heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-03 14:29
數據那有過載呀?只是用PLC中數據,電腦也只是做上位機用,控制還是在設備控制柜上觸模屏