huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-25
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-02-25 18:45
     設備在a地的時候,工作運轉正常(a地電壓AC218V),搬到b地,設備斷電一段時間之后,單相異步電機無法啟動,手動朝運轉方向轉四五次之后,啟停正常(a地電壓AC200V)。單相異步電機標稱電壓220V。出現故障后,馬達拆回a地,正常。ab兩地負載一樣。問過幾個搞控制的朋友,推斷是電壓低的問題。照理說,200V是正常電壓范圍內的。哪位有遇到過類似情況的,給個解決辦法。
huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-25
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-28 18:44
感謝各位的熱心參與,告知大家一個暫時結果,今天在主電源端加了一臺穩壓器,開機,馬達進入動作程式(啟動一段時間,然后關閉一段時間,循環),正常。將穩壓器去掉,馬達無法自啟動,如前面的故障現象一樣。鑒于有朋友說是電容的問題,今天更換一個新的電容(電容測量值為標稱值),重復上述的實驗過程,結果一樣。初步結論,是電壓的原因。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 感謝分享!
    huamantang
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 542 點
    下載積分: 1828 分
    在線時間: 273(小時)
    注冊時間: 2010-01-08
    最后登錄: 2024-12-25
    查看huamantang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-03-03 14:11
    首先感謝各位的熱心解答。昨天在設備總電源出增加了一個穩壓電源,輸出220v,馬達在b地運轉正常。為了驗證是否是電容引起的,在原電壓下更換新電容(測量過,容值在標稱范圍內),故障現象一樣;維持新電容,切換到穩壓電源,正常工作。初步判斷是電壓的問題。