新開發的設備遇到這樣一個問題,伺服歸零時總是經過零點傳感器不能馬上停下來,錯過一點,然后再返回去,請問是怎么回事。用的是三菱的伺服系統。謝謝
syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 09:23
你伺服的尋找原點設置是不是搖擺模式,如果是的話就是這樣。