樓主  發表于: 2012-03-28 17:56
現有7臺西門子變頻器,一臺7.5KW 6臺5.5KW的變頻器,工作的時候所有都運行在40HZ,我應該選多大的線,,, 我廠里以前6臺5.5KW的用10MM的就夠了,這樣OK不OK?
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3338 點
下載積分: 73703 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2025-04-06
查看西歐工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 22:08
我發現用了變頻器輸入端的電流要小于輸出,不知是不是我搞錯了,不過還是要大點好,25mm還行吧