賀海濤
一步一步往前走
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 186 點
下載積分: 493 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2022-01-12
查看賀海濤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-23 23:37
6個時間繼電器控制6個電磁閥.每隔10分鐘循環啟動.關電上電是從第1個電磁閥開始工作10分鐘后.啟動第2個電磁閥.第1個停止
一次類推.談談大家的看法
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-30 22:40
隨便畫個圖,樓主看看。時間繼電器用數字式的應該就能滿足一般要求用的
附件: 6個電磁閥順序動作.pdf (31 K) 下載次數:85
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-31 19:44
引用
引用第9樓賀海濤于2014-01-31 18:19發表的  :

  圖畫的不錯 還缺少一個條件最每隔10分鐘循環啟動.最后一個動作完了 .不能從第一個開始了

應該可以吧,要不樓主再仔細看看。我有做過相類似的案例,調試過的
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-31 22:23
引用
引用第11樓賀海濤于2014-01-31 20:15發表的  :

最后一個動作完了 .不能從第一個開始了

KT6延時時間到了,就把所有的時間繼電器的電切斷了(請看第一副圖),所有的時間繼電器就全部復位了。要不樓主再仔細看看。