slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-01-26
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-01 18:56
請問用三菱的FX2N PLC怎么實現行程的控制?  我形成傳感器用的是編碼器,大家也知道編碼器是通過y0 y1的高速計數來使PLC感知一定的位移的,但我在程序里要怎么控制它呢? 比如說我在觸摸屏里寫入1000,意思是說讓他向前移動1米及準確的停下來, 他怎么感知到呢? 我這邊的位移驅動器用的是變頻器驅動一臺電機。網知道的高手告訴一下,謝謝!
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-14 23:44
不要指望有很高的精度,不像伺服那樣到位就會立即鎖定,變頻器運行,通過高速計數器與設定值比較,當接近設定值時,要慢速運行,比值差不多為零的時候,立即停止,這樣精度會比較高,但什么時候停止,要你現場去調試掌握,以后機械磨損的話還有可能要調試的。