zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 210 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2014-01-18 12:42
使用二年變頻器,臺達VFD-b,顯示OL驅動器過載,

查手冊,1.馬達是否過載,(已查)
              2減低轉拒提升設定值,(已降到最低)
              3.增加交流馬達 驅動器輸出容量(這個如何處理)

另問一下,還有別的問題 ,或者如何處理


大家給了好多意見,現在檢修到一個問題 ,請大家說下

供電電源是380V220V變壓器。馬達在工作時220V變化很大在217V----235V左右變化。
                                   電流在17A---30A左右.變化有點大,請問這個怎么弄
看另一臺設備,電壓230V左右,電流在18A左右變化不大
好好學習
wwt7277
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 677 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-02-04
最后登錄: 2014-02-09
查看wwt7277的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-02-05 20:24
機械故障可能性大