使用二年變頻器,臺達VFD-b,顯示OL驅動器過載,

查手冊,1.馬達是否過載,(已查)
              2減低轉拒提升設定值,(已降到最低)
              3.增加交流馬達 驅動器輸出容量(這個如何處理)

另問一下,還有別的問題 ,或者如何處理
好好學習
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11483 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-26
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-17 19:05
即然是過載那就檢查下電機是否有堵轉,,可以拆除變頻器的輸出端引線,再開啟變頻器試看。如果還不能解決問題那么就是變頻器本身出問題了。這些說明書都有簡單說明的。
相信自我!