博望侯1988
級別: 略有小成
|
我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。 |
---|---|
|
liuyunguang
級別: 探索解密
|
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。 樓主留言:也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變?00對應250了? |
---|---|
|