請問各位大師::邁信伺服驅動器先報警:位置超差,然后又報警制動故障是什么原因?本人對伺服不熟請賜教
易光輝
初涉者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2024-10-04
查看易光輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-14 14:28
    接線都沒問題,機械也沒卡死。機器只是停了三年沒用,再接線就出編碼器故障,和功率摩塊故障。因機器上有兩臺一樣的伺服,我互換了標準插頭,把其中一臺報警故障消除。然后操作上位機,要么是位置超差,要么是制動故障。還有一奇怪現象,用手轉動一下負載,結果伺服電機高速轉動幾周,然后報警停下,報警為制動故障。伺服是邁信Maxsine Ep100.  請問大致是什么的問題。
易光輝
初涉者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2024-10-04
查看易光輝的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-14 14:32
故障代碼有err4,err14
易光輝
初涉者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2024-10-04
查看易光輝的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-16 09:00
謝謝各位熱心幫助