圖片:
  這個比例閥有9個端子,詳看圖.我可以只接24V輸入兩根線,然后控制信號+VIN和-VIN來控制比例閥嗎?控制信號是0--10V沒錯吧.第一次接比例閥,怕搞錯了損壞東西,請各位大哥多多指教.
附件: AMN-D-20T.pdf (936 K) 下載次數:91
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: EBG 01.pdf (777 K) 下載次數:68
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-14 17:22
更多兄弟的意見呢
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 19:46
圖中是放大板接線圖.接到閥上只接SOL+和SOL-這兩根吧.
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-17 15:33
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-01-18 07:56
出力是接到比例閥上去吧,不然的話....比例閥接什么線呢....
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-01-21 10:58
買來就沒有整本的說明書。只有這點資料。
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-01-21 11:01
問題來了,我接線是1-2號接24V,5-6號接PLC   0-10V模擬量信號輸入,7-8號接輸出到比例閥。輸入信號和電源都沒有問題,為什么7-8號沒有電壓輸出來?求大神來幫助。 在線坐等啊
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-01-21 12:56
沒有關系,還是要謝謝你。繼續坐等大神解答
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-21 17:04
忙了一下午,終于把問題解決了。比例放大板型號AMN-D-20T,接線是沒有錯的,接好線好要調一下右下方的兩個可調電阻,一個是SPAN,一個是MIN,一個是最大值,一個是最小值,出廠時兩個都調到最小了(割了那個售后經理的JJ,給我說放大板不用調)。把最大值調到最大一下就好了。多謝大家的關心。