ydg2013
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 591 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2016-05-13
查看ydg2013的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-12 21:39
一臺自動上料機,因為停機有1年左右,現在重新開機,發現有個伺服馬達反轉,沒有任何報警,是程序有問題還是硬件有問題?歐姆龍的PLC程序,如果從程序里修改怎么改呢?在此謝謝了
janke120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 144 點
下載積分: 595 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2013-11-12
最后登錄: 2018-03-09
查看janke120的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-12 21:54
這種情況硬件上問題可能性大點,比如控制方向的線脫落或者其他情況,設置伺服參數應該可以解決問題,找到該伺服方向的那個參數改掉就好了。