樓主  發表于: 2014-01-12 18:16



看圖好像是個高速計數器,INA和INB是什么意思,那2個點導通才開始計數呢,這幾個端子都是什么意思呢?我試著短接了好幾個端子,面板的計數值一直是0,怎么回事呢?官網上手冊也查不到了,這是老型號。請大家指教一下,謝謝
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-12 19:31
那2個點導通時,才開始計數,我短接0V和INA時,面板計數還是0,沒有變化,怎么回事
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-12 22:17



謝謝大家,計數器的設定,在選型手冊里有,搞定了,謝謝