大家好:我想問一下用PLC控制兩臺伺服電機同步運行,能實現嗎?兩臺電機控制一根軸哦,還有就是用控制器怎么樣呢?用什么樣的PLC為最好呢?
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-07 14:42
2臺伺服控制1軸?有點困難,軸負載太大?如果不同軸同步的話,可用1伺服的輸出信號控制另1伺服達到同步,或在1軸上裝編碼器驅動另1伺服。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(wang324521) 謝謝
  • 深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
    chen_0106
    深圳市雷姆自動化設備有限公司
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 522 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-05-19
    最后登錄: 2024-12-20
    查看chen_0106的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-01-09 09:26
    這個問題不僅僅是PLC輸出信號同步的的事情,主要是伺服同步的問題,精度再高的PLC加上傳送過程中脈沖丟失干攏等,都會有誤差,這就會可能造成兩伺服一前一后的情況,伺服可能報警,我建議你咨詢一下臺達,因為臺達自己的PLC和伺服都比較好,同一廠家好解決。如在廣東我可給你廣東區的電話。